Kończąc (chyba) ten off top paliwowo-ziornikowy wątek, nic nie jest proste w Polsce. Nie możesz takiej cysterny trzymać w budynku bo zmieniasz obciążenie ogniowe (i zagrożenie wybuchem) i mogą być koniecznie dodatkowe zabezpieczenia. Więc lepiej trzymać na zewnątrz, a wtedy musisz spełnić przynajmniej (na szybko skopiowane z przepisów ogólnych, a na pewno są jeszcze szczegółowe):
Wymogi prawne dotyczące zbiorników do przechowywania oleju napędowego o pojemności do 2 500 litrów (np. 100 litrowy jest „do 2500 litrowy”)
Każdy zbiornik do magazynowania oleju napędowego powinien być wyposażony w zbiornik zewnętrzny (drugi płaszcz) pełniący funkcję tacy wychwytującej. Zbiornik taki nazywamy zbiornikiem dwupłaszczowym.
Wymagana dokumentacja:
• Poświadczenie wytwórcy – dokument zaświadczający o wykonaniu zbiornika zgodnie z dokumentację techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania
• Deklaracja zgodności z normą unijną EN 13341:2005 + A1:2011 dotycząca naziemnych termoplastycznych zbiorników stacjonarnych do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
• Dokumentacja techniczno – ruchowa tzw. „paszport maszyny”. W skład tej dokumentacji wchodzą: charakterystyka i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji oraz instrukcja BHP
• Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym, rokiem produkcji zbiornika oraz pełnymi danymi producenta
Konieczne wyposażenie:
• Wlew o '2' złączu umożliwiający podpięcie węża dystrybucyjnego bezpośrednio z cysterny paliwowej
• Czujnik maksymalnego napełnienia umożliwiający bezpośrednie podłączenie go do cysterny wydającej paliwo i odcinający dopływ paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiornika, zapobiegając tym samym wyciekowi cieczy
• Przyłącze do podłączenia uziemienia zbiornika
• Automatyczny pistolet nalewowy odcinający dystrybucję paliwa w przypadku maksymalnego napełnienia zbiornika
• Obudowa dystrybutora chroniąca urządzenie przed niepowołanym dostępem zamykana na kłódkę bądź kluczyk
Wymogi dotyczące odpowiedniego umieszczenia zbiornika w miejscu jego eksploatacji:
• Zbiornik należy umieścić na trwałej, wypoziomowanej powierzchni, która zapewni stabilną pozycję
• Zbiornik należy umieścić w miejscu ułatwiającym dostęp cysternie z paliwem
• Zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 10 metrów od najbliższego ujęcia wody pitnej
• Zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej
• Zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 metrów od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej
• Odległości od budynków mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.